    空调净化压差设计

    空调净化压差设计

     

    空调净化(1)压差设计为了维持实验动物房各区域(房间)的洁净度要求,防止空气由洁净度低的区域或房间流向洁净度高的区域或房间,必须认真研究人流和物流方向及各洁净区之间的合理压差。通常,不同洁净级别的区域之间应保持1020Pa的压差。

      利用压差设计也能控制臭气的流向,防止臭气从动物房向外扩散。

      当采用双走廊式平面布置时,压差设计应为:洁净走廊的正压值最高,饲养室、污染走廊的正压值依次降低。当饲养设施采用屏障系统时,由于洁净走廊的污染可能性略高于饲养室,所以,饲养室的正压取最高,洁净走廊次之,污染走廊为负压;当饲养设施采用亚屏障系统时,如饲养无特殊病原体动物时,应提高饲养室的正压程度,使其高于洁净走廊的正压,如饲养普通动物时,饲养室的iE压应低于洁净走廊;当饲养设施采用开放系统时,为了防止交叉感染和臭气的扩散,饲养室应取负压,污染走廊取更大的负压。

      感染实验室、猴类检疫室等多采用屏障系统。为了防止危险因素向室外扩散,即所谓保证“生物安全”,这类房间必须设计成负压。对于无特殊病原体动物的高精度感染实验设施,在保证生物安全的同时,还要防止来自外部的感染。

    压差设计不应忽略辅助房间。如进入洁净车间洁净区前的人、物净化区域等。空气的压差设计是一个比较复杂的问题,需要根据具体情况分别对待。上述各区域的压差关系可参见表。净化工程压差控制宜在形成压差的区域里设置压差调节器,通过压差调节器,把控制信号传递到各区域的排气系统的风量调节阀上。通道监测压差,还可以直观地监测送风量的变化,从而可估计过滤器的积尘、阻力变化及效率状况以至房间洁净度的变化。